在三相异步电动机正反转控制电路中,如何根据电机的大小来选取断路器,接触器,导线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 01:29:25

1,接触器要考虑两个方面:分别是主回路的容量(要考虑电动机的启动电流比较大以及短路电流的破坏)和启动回路的启动线圈(是电流启动还是电压启动,是220V还是380V启动),经济允许就根据铭牌上的额定容量*2,启动回路采用380V,起3分之2的缺相保护(当然自保持回路同样接380V)。
2,线路的导线选择要分是铜芯或是铝芯,再根据容量计算。
3,最好串入一个热继电器,进行过热保护。

接触器容量可以按电动机额定电流的选用1.5-2倍.断路器选1.3-1.5倍.导线必须满足:电动机启动时线路电压不得低于额定电压的80%(工厂)85%(居民区).

直接控制都是根据电流来选择断路器、接触器、导线。多少千瓦电机乘以二基本就是电流。四平方的线可以带三千瓦的电机。因为正反转电流较大,可以大一级别。

一般简单的算法按电动机名牌功率的4倍选用接触器,5倍选断路器。导线可按断路器的额定电流配置或按每平方毫米3-5安电流考虑。大截面选小值,小截面选大值。千万记清采用互锁否则易出现烧毁元件故障

这个查查资料就知道了嘛!