来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 13:55:14
我这有一台离心式风机,最近清理了一次出风管道后,开机时空气开关过载跳闸,在此之前,是没有出现过跳闸现象的。不过在调小了出风闸门之后,风机也没再出现过载现象。对此我不明白这种过载的原因,恳请大家帮我分析一下。请尽量详细一些。
刚才我看了一些资料,总结如下:风机空气功率=质量流量*风机单位质量功。在清理出风管道后,风机出风量大了、风速也快了,即质量流量()、单位质量功都增大,因此电动机的输出功率增大,定子电流也随之增大,空气开关跳闸。请问“qinxp888 ”、“绿岛风黎文龙”两位,以上结论是否正确?

这是离心风机的特性,风机的耗能是直接受风量风压影响的,举个例子:假设你没清理风道时产品输出的风量是A,全压是B(全压由B动加上B静),那么实耗功率就是C,除以风机效率D,就是最小配置电机功率了。清理管道后B静会变小,B动变大,A以平方数变大,效率基本没多大变化,D当然变大了,大到电机额定功率还可能烧电机。

你刚修改补充的疑问是正确的

风机及水泵的电机,当流量增大时,电机的电流也同时增大,可导至空气开关过载跳闸。可以通过调节闸门,把电机电流控制在合理水平,使电机温升不高,延长使用寿命。
以上是实际测量的经验,还望指教。

管道里是不是有残留物啊 堵住了?

风道通了,风量就加大了,电机负荷肯定加大的啊!