为什么功率因数低,对电压有什么影响,怎么分析?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 13:37:45

网上大部分讨论都认为是,功率因数低,导致线路电流变大,线路电压损耗大,电压降低,这个理论是对的,但线路电压损耗不会造成那么大的电压波动。主要原因是发电机端,无功影响发电机输出电压,有功影响发电机输出频率,想搞明白这个问题必须研究发电机工作原理。
同步发电机工作原理:
汽轮机带动转子旋转,转子上的励磁绕组通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生恒定的磁场(励磁电流是独立的供电系统,与电网不相干),汽轮机带动转子旋转,形成一个50Hz的旋转磁场,切割定子线圈,产生感应电动势,带负荷后就可以产生电流。
转子励磁电流大小与磁通成正比(转子是直流回路),而定子的输出电压与磁通成正比(定子是交流回路),定子与转子的磁通是相同的,磁通的大小=转子励磁电流产生的磁场-定子无功电流分量产生的反向磁通,磁通的大小与发电机(定子)输出电压成正比。当电网功率因数降低,定子电流中的无功分量变大,如果转子励磁电流不变的情况下,系统磁通就会降低,定子输出电压就会降低。
当电网电压低于额定电压95%时,就需要增加发电机转子的励磁电流,补充定子无功电流消耗的磁场,磁通达到额定值后,电压就升高到额定值了。但是励磁电流不是可以无限增加的,转子绕组也会过载,也有过载倍数和过载时间限定。
工厂内部大容量设备启动导致的电压波动,是第一个原因,因为某一个工厂的功率因数波动对整个电网来说影响很小,根本反应不到发电机端,这就是大电网好处。工厂内大容量设备启动导致的电压波动的原因:启动电流倍数太大,电流突变导致的线路压降增加,线路阻抗越大,压降越大,反应系统阻抗的参数是短路容量,有最大短路容量、最小短路容量,短路容量=电压平方/线路阻抗,系统在不同运行方式下,线路阻抗不同,所以分最大、最小,计算压降一般是采用最小短路容量(对应的阻抗最大)

功率因素低会影响线路末端的电压质量··