接触器串联触点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 12:41:28
我用控制1000V回路的通断,小电流.经咨询技术人员后他们推荐用660V的3TB40,把三个触点串联到一起.还没有试验,但心里有些没底,请问这样可行吗?把三个触点串联到一起可以增加耐压吗?电流比较小.

这方面没什么经验,希望前辈指教.

触点串联是为了分担电压,当电路分断时,电压将加在触点上,如果电压过高可能将触点附近的空气击穿引起电弧放电。或产生大的火花,将触点串联使用,电压会分担在三个触点上,单个触点分担的电压只有电源电压的三分之一左右,可以减小放电的可能

楼上,说串联都可以分流厉害啊,只听过并联可以分流,楼主既然小电流,电流方面就可以接受,就考虑到电器绝缘值一定要看,1000V不是小电压,660V可能可以,但天气潮湿,绝缘值降低,漏电不可想像,作为电方面要安全第一,绝不可马马虎虎。

可以,估计技术员通过你的设备知道了电流有多大,现在使用3个触点可以分流,就是主电路的1/3的电流.

用高压继电器应该还好一点吧 用DC24V控制高压继电器通断就可以了这型号就可以满足你的要求JT-5/027-Z20KVA DV24V