电路改装

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 11:06:06
我用的一种简单电路板由于质量较差,控制电机的(80W),想该成直接又电线连接的(原电路板上没什么电子元件),线路里面用了两个40A继电器,很容易就烧掉了(质量没问题),原线路板里的是两个10A的也没烧!到底怎么回事啊?要怎样能做到呢?我非电子专业,所以知道的请详解!谢谢!
线路板直接给机供电的,是电路继电器是在电路板上的!

很简单,线路板的铜箔很薄,相当于用细电线来给大功率电机供电,所以很容易烧坏。
解决办法:也很简单,给线路板焊一层锡(就如焊接元器件的方法),当然是越厚越好。
另外,你没说清楚,线路板是给40A继电器的线圈供电,还是要流过40A的电流?(即线路板流过的是线圈的电流,还是继电器触点的电流)

你换的那个40A继电器 可能耐压不对,就是说使用的电压环境不对,
或者一个是交流用的,一个是直流用的。
如果要改, 就把你原来电路板上的两个直接拆下来就好了。

你的问题不明确啊!你这个电路板是控制电机的启动和停止吗?还是控制电机正反转的啊!你可以换个角度查查!看看是不是电机负荷大!否则下次烧的就是电机了!

看电路板上是否有接触不良导致发热的点

给线路板焊一层锡(就如焊接元器件的方法),当然是越厚越好。
另外,你没说清楚,线路板是给40A继电器的线圈供电,还是要流过40A的电流

是交流还是直流?交流接直流肯定烧,用了两个继电器是否是正反转控制?如果是,检查互锁辅助触头接的对不对?