电机的接线问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 16:39:58
原先是630的变压器,平时电流在700左右。现要加一些设备:25kw/26kw电机,37kw电机,45kw电机,22kw电机
问题是,需要换变压器吗,换800的还是1000的好些?各个电机的电缆如何选择?
换变压器时,主要考虑电流,还是功率。130/0.8=162.5KW
中的0.8是什么意思

增加电机容量26KW+37KW+45KW+22KW=130KW
应该增加变压器空130/0.8=162.5KW
630KW+162.5KW=792.5KW
应选用800KW的变压器

700A电流约350KW功率,再增加约130KW功率,是480KW左右,630KVA变压器可负的负载:630*0.8=504(KW),同时,负载不一定同时全开,也有些电机大马拉小车的,总之,暂不用换。

你原先630KVA的变压器,可以承受550KW左右最大功率.
计算一下你原先的总功率,加上加的设备130KW, 加起来不超过550KW,那么就不用换变压器,超过就要换.
换的话,我建议换1000KVA的,800KVA的增加也不多,以后又要碰到增容问题.

换800w的,800kw最好的运行负荷640kw,电机起动电流是额定电流的4至7倍,有一定的余量是好的。