断电时IBMX3850 风扇声音突然变大

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 06:08:26
刚刚才我单位机房突然断电,IBM X3850服务器(有UPS。220V输入电压保证),风扇声音骤然变大好多倍(非常恐怖,本人担心,硬件被烧,关掉服务器),硬盘灯闪烁频率也非常大;之后,不久,市电正常,风扇声音逐渐恢复正常,但是没多久,风扇声音有变的非常的大,之后,趋于正常,小弟实在不知其中奥秘。希望大侠们帮助解决一下 。
本人有个小小的疑惑,市电和UPS供电电压同样是220V,怎么还会出现这种情况?
单位工作的软件都在服务器上呢,我没关,在晚上下班的时候,我把UPS的市电关掉,服务器的声音,没什么变化,还是和正常的一样,请问是为什么呢???

关一会凉了就好了.CPU受惊了.

总之,你担心太多了!!

这个没有问题的!
UPS并不是与民用电压同频率的!
UPS是以电池为电源的!
电压都是220V可频率可能不再50.00HZ!
频率高低都会出现马达转速提升或下降!