15千瓦的发电机每次发电到300多伏的时候就烧保险丝,不知道为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 10:55:21
换了几个主板都是这样,没有到380伏,保险丝就烧掉了,这种发电机是主线圈直接引2根火线和1根零线到主板上,经过主板励磁后引出2根线到励磁线圈上。
我确定是励磁线圈短路了,我用10千欧档量了一下我这个是0。03,我又量了一个新的作比较是0。65,我发现和新的不一样,所以就怀疑这个坏了,不知道我这么理解对不对!请问一下一般15千瓦发电机励磁线圈电阻是多少?

转子绕组是四个包,最好单独测量每个绕组,因为四个绕组不可能同时短路。可用12V电源串电流表,对每个绕组进行测量。

试试励磁与不励磁时发动机的负荷变化,再测励磁电流的大小,最可能的是发电机匝间短路.

两根火线只能发到10个千瓦,每根五个。

负载过大?