请问电流互感器的变比大小有何不妥?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 03:56:03
断路器是315A的,电流互感器配200/5的有什么不妥,请高手指教,谢谢!

断路器是315A的,但线路工作电流不大于200A就可以了,电流互感器配200/5的没有什么不妥,关键看线路的线电流了。

主要根据负载电流来的。要不计量就会误差比较大。其它倒也没什么。只要互感器在工作电流以内就可以了!

通常 要求 配电柜 里面的 电器要相互匹配
比如 400A的空开 185MM的线 400/5 的互感器 6A 3相四线的电表

若长时间的200--315A的电流,互感器不就冒烟了。