欧姆龙软件无法与PLC通讯

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 04:36:08
为何PLC软件与PLC无法通讯?
谁能告诉我为什么从欧姆龙网站下载的PLC7.30有限版安装后无法与CPM1A型 PLC通讯,再换一台同型号PLC依然不行.此前有过一次打开软件后,手动通讯不行,自动通讯则曾把原PLC程序上载至电脑.但却不能把PLC程序下载至PLC.卸载又安装还是不行,后来干脆手动\自动都通讯不上。电缆为一条USB—RS232 和一条CQM1原装电缆(转换电缆驱动也曾卸载安装试过。)设置也没有问题(自己能想到的)。手动通讯则提示PLC电源\连接等有问题;自动通讯则会把PLC设置项CPM1A型CPU40(默认为CPU10,因机器为40点)SYSMAC连接,自动改变为CP1型。工程栏则显示CQM1型字样。请问最可能会是哪里有问题,正确应该怎样设置。烦请师傅们指点

可能还是软件的问题,你可以下载一个CX-P4.0或者5.0,或者6.1等。
你用USB--RS232的转换线,需要在电脑的硬件属性里面设置通讯参数的,通讯参数时起始位:7.停止位:2,偶校验,波特率9600.
【不是PLC编程软件里面的设置】

CPM1A的通讯参数是:起始位:7.停止位:2,偶校验,波特率9600.
在软件里面选择通讯协议为SYSMAC WAY。

建议用好一点的USB--RS232的线。

根据欧姆龙官方的解释:市场上60%的USB转换电缆是不能用于欧姆龙的PLC的,因此,如果使用欧姆龙原装电缆将不会出现这个问题。

以上