冷库的冷风机有质量问题,温度达不到要求,而且耗费的电量极大,找技术监督局,人家说不懂,请问各位知识渊博的大侠,如果想找厂家赔偿的话,应该找什么比较有效地部门进行鉴定?急需,谢谢!

赔偿恐怕很难 合同上签了要达到什么要求吗
这是设计上不合理的问题 有2种可能 1、制冷量不够 2、冷库保温措施不够

你冷库造了多久了,在保修期内可找你安装单位啊,这种问题肯定是安装的问题,预算不完善,制冷量达不到,机组用的不对,库板保温性能不好,当然也不排除使用不当。鉴定的话目前具体还没有哪个单位。

首先要找到故障原因,找有经验的制冷工程师或制冷公司鉴定.一般是设计或安装不合理,在就是风机制冷面积不够,通过专业人士计算看是否够,你应状告安装公司,安合同未达到要求,要求索赔.

山东省冷库特种设备检测研究中心设在威海,具备检测能力,联系山东省特检院威海分院。
如果你不是山东的,可以找当地的质量技术监督局的特种设备监察部门或检测机构,也可向山东中心申请检验。

会不会你们使用的不当啊

我建议你先把冷风机的型号、压缩机的型号发过来,然后我再帮你参考一下