关于房屋质量的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 13:25:42
新购一套商品房,由于墙面抹灰不合格全部铲掉重新抹灰。但这时发现一个问题,根据建房时的水平线,分别向屋顶量1.65米后连成的与水平线平行的线后发现,水平线与屋顶的距离最低处只有2.5厘米(在客厅),水平线与屋顶的距离最低高处达到9厘米(在卧室)。在这里我想问这属于质量问题吗?如果属于那施工的规范允许的误差是多少?施工规范的具体来源?
1、此楼不是顶层;2、所说建房时的水平线就是所有的墙上做出一条准确的贯通的水平线;3、同一房间或客厅误差也很大,超过4-5公分的。

如果去过现场就会知道,水平线都是在楼层以上一米处设置,。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 的表8.3.2-1现浇结构尺寸允许偏差和检验方法中关于垂直度的检查:当层高不大于5m时,允许偏差为8mm,应该用经纬仪、吊线、钢尺检查。
所以按照楼主所说,同一间屋子里的有40~50mm的情况,应该是属于房屋质量问题。应该属于在施工中支模误差过大引起的,而后在做吊顶的时候没有做好,应该找业主交涉。
参考依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 ,可以给我留邮箱,我给你发个PDF版本的

这里有两件事需要了解一下:
1、这套房屋是最顶层吗?如果是最顶层房顶就是屋顶,又是结构找坡,那么不同房间的净高不一样的可能是可以存在的。
2、客厅和卧室由于空间不一样,楼板的厚度也不一样,形成各房间的实际净高不一样,因此量得高度也不一样的可能也是可以存在的。

那么怎么办呢?
1、您必须用水准仪或水平管在所有的墙上做出一条准确的贯通的水平线。这条线最好是客厅地面以上1m的位置。
2、测量每个房间的净高,并记录。
3、看看每个房间的净高是否一致,理论上允许偏差5mm,实际上常见20mm。
4、如果是最顶层,单个房间的净高有规律的增大减少,可以考虑是结构找坡。
5、看看楼书,承诺最低净高是多少。

参考规范:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 可以从网上下载。

任何的规范、法规。你说出来,找人家有用吗?

若对主体没有大的影响,可以简单的谈判。

问题实在严重,可以请第三方质检单位做鉴定,并出具鉴定证明(很麻发的)。

毕竟是好多的积蓄!!!

我觉得这里一共是3个问题,分别作答如下:
1 如何确定高度不同。
你利用建房时所画的水平线是不对的,因为如果你信得过施工队画的线,你也就能信得过施工队建的房。所以你只有自己画。比较容易的方法是请你周围邻居的装修队伍帮忙,让他