利达消火栓报警按钮接线原理(带电话插孔)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 16:25:14
我看接线端子有三对线,一对电话(这个可以肯定),其他两对应该是什么呢,有一对是总线吗,另一对是起泵吗,如果现场打自动,那按下去就起泵了,那有人误按的话怎么办啊

1、目前多数国产设备都有厂家生产的消火栓按钮,接线方式:2根信号总线、2根启泵线、2根启泵反馈灯线,规范要求消火栓泵启动后在消火栓按钮上需有灯显示已启泵。5根线的方式中的信号线不能省,另外3根是在2根启泵线与2根灯线做的文章,启泵线的1根与灯线的1根共用接+24V成为1根,当按下按钮时将+24V送至消火栓泵控制柜内的启泵24V继电器(继电器另一端平时接0V),从而实现启动消火栓泵目的,泵正常启动后,主接触器反馈开关(一端平时接0V)送出0V至消火栓按钮灯上,实现灯亮目的,结果是启泵后是所有按钮灯全亮。
  当然也可以共用接0V,只不过启泵继电器那端和反馈开关那端平时是+24V。联动线实际对信号线干扰很小,且现在消防主机设计抗干扰能力已经很强了。
2、不少进口消防主机的厂家没有消火栓按钮,一般是用普通击碎式消火栓按钮,普通消火栓按钮除接灯地2个端子外,还有4个端子,2个是常开,2个是常闭。接法:用2个常开点,把监视模块装在栓箱内或旁边接信号线,即1个消火栓1个报警点;也有按照防火分区报一个点的(规范允许),模块安装在模块箱内,把这个防火分区的消火栓按钮常开点并接至模块。以上两种接法中的启泵线多是把所有消火栓按钮的常闭点串联接至消火栓泵控制柜(串联接后应只剩2根线),接在泵控制柜的2个消火栓按钮端子,这2个端子是平时短路不启泵,一旦断开就自动启泵,现在规范要求泵控制线为24V了,所以不用担心安全问题。
  此种接法可以把每个消火栓按钮灯线并接在此按钮的常闭2端上,但按钮的灯必须是串了电阻的发光二极管,接的时候还注意正负极,有的按钮灯是2个正负反向并接的,就不分正负了。结果是:报警的按钮灯亮,没报警的按钮灯不亮。也可以把所有按钮灯线并接后至泵控制柜,通过24V经过反馈开关实现启泵后点亮所有按钮灯。第2种,一般穿6根线。

一对是水泵控制线,一对是水泵运行反溃信号线