100KV A的变压器要提高功率因素需要配置多少法的电容器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 09:51:33
最好给出依据,谢谢!

具体的计算公式是:
1:
设系统未补偿时无功功率为Q1,补偿到0.95后无功功率为Q2,需要补偿的容量为Q 系统现在的无功功率Q1=S(100KVA)*sinφ
一般来说电业局是按照0.90这个标准来考核的。在功率因数达到0.95时最大奖励电费。故无功补偿一般都补偿到0.95
当补偿到0.95时的系统无功功率是Q2=100*sin0.95
Q=Q1-Q2 按照变压器的容量看,最好选用一个极差比较小的电容器。
2:
关键是设备运行时的功率因数是多少,设补偿前的功率因数为:cosΦ1 ,(一般供电部门对工业用户功率因数考核为cosΦ=0.9),设补偿后的功率因数为:cosΦ2
公式是QC=P*(tanΦ1-tanΦ2
3:
还有一种方法是按照常规的经验来进行补偿。一般是变压器容量的20%-40%,在大型设备甚至需要50%。具体看负载情况。

有关资料显示,将力率提高至0.95附近时,每1KW功率须要电容器的补偿量为0.691千乏。
100×0.691≈69(千乏),按每个电容器12千乏算:
69/12≈6(个)

100KV A的变压器要提高功率因素需要配置多少法的电容器?
按设计要求功率因素从0.4提高支0.96每千瓦1.9千乏。
100*1.9KVar=190KVar
要配190千乏

这要看你的负载是感性负载多还是阻性负载多,感性负载多就多加电容.