求三相电机的实际用电量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 03:48:28
我用三相四线的380V电量表接一个380电机,电机铭牌标1.6KW,但我用钳表测的各相的电流是0.4安培,有朋友可以帮我算一下电机的用电量吗?我用的电表是3X5(20A)合适吗?我已经换了三个电表了,都是一开始电表就走,过一段时间就不走以前的电表是3X10(40A),请问是什么问题啊?知道的朋友告诉一下!先谢过。(那电机是接了调速器的,)
调速器调到最大时测得电流是0.4A

380V 1.6KW的运行电流约为3.2A,启动电流较大,一般是运行电流的5-10倍,根据电机所载负荷的轻重不同所乘的倍数也不同,如果实在不行,加装互感器就可以解决电表烧毁的问题了

再补充一点:调速器的接入只是起了一个分压的作用,主回路的电流并未减少

三相电机的实际用电量是按有功负载(有功功率)计算的。
您测量的电流是[视在电流]。
交流电是有电流与电压相位差的(即功率因数)。

电机是接了调速器就不是额定功率1.6KW了,0.4安培相当于0.2KW

380V 1.6KW的电机 按照 P*2=电流 的计算方法,在乘以4~7得到启动电流最大为22.4A 所以你选的电表应该可以用的。
实在不放心,可在电机接线端加保护开关。