电加热安装漏电保护后频繁跳电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 17:48:59
我公司制作的设备采用电加热管的方式进行加热,原先在很多厂家使用都没有提出要加装漏电保护,只对设备进行接地就行了,这次在某单位使用是加装了漏电保护,只要一开电加热器就出现跳电情况,电加热总功率大约在120kw左右,三相四线的,请问这种情况下非要加装漏电保护吗?

加装是可以的,应该的。

出现这种情况,应该有以下原因:
1:在这个线路当中,有别的设备采用了接零保护,接零保护与接地保护不能同时采用。
2:采用的漏电保护器是三相的,没有零线的通路。应该采用三相加零线的漏保,即:3L+1N的型号(估计是这种原因)。
3:概率最小的原因是容量小,或产品质量不合格。

当然要加漏电开关,原因如下:1 电加热管易漏电,对设备和人身安全产生威胁, 2 接地线就是为漏电回路而接的,不然的话都起不了多大的作用 注:漏电保护开关频繁跳闸原因有很多:1 检查漏电开关额定电流是否大于负载电流; 3 用兆欧表测试加热管对地电阻,是否达到额定绝缘值 4 漏电开关本身是否有问题

应该加上漏电保护器,加上比较安全
跳闸可能是有漏电的地方 或者保护器电流选择不合理

可以不加的,不过不太安全