主站选用S7-300的
CPU315-2DP
从站选用S7-200
CPU214系列
请问最多可连接几个从站???
急 速回。
我在产品一个介绍书里看到
DP主站
连接数量 16
每个站的DP从站数量 125

DP从站
连接数量 16

这怎么解释??

这个16应该是被连接的,跟200数量无关 最多可以连接99个200 因为200的DP地址是由2个旋转拨码开关组成 只能选到99

注意:每32个站之间要用中继器隔离

315最多支持16个连接点,其中为编程设备 保留一个,因此为15个。