东元伺服电机控制运动,为什么要发的脉冲数会好大?哪个模式调整可以减小脉冲数/

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 23:25:14
用东元电机以及伺服器控制运动,减速比为10:1,脉冲控制数会很大,几万脉冲数才能走一点,而松下电机伺服器,减速比4:1,发送脉冲数也就是几千就可以走相同的距离。这是什么原因?东元伺服器本身有没有参数可以调整这个问题?请高手指点。。。

你把伺服的电子齿轮比设置一下,不知道你用的是那种型号的,
我用过的TSTA,TSTB系列的设置是Pn302设分子,Pn306设分母,

比如Pn302设为32768,Pn306设为8192,那么对应的电子齿轮比就等于4,就是你发1个脉冲,电机会执行4个脉冲的距离,
Pn306改为1024,对应电子齿轮就等于32,即发1个脉冲,电机执行32个脉冲的距离,其它以此类推;

希望对你有帮助:)