锅炉软水处理的问题,硬度变化太快?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 02:45:12
我公司有两台阴阳离子交换器,昨天我们将已经泡盐后的交换器用水冲洗至硬度0.02度,可是今天早晨9点的时候再次检测时硬度一下子涨到了0.28度,下午2点再次测试时已经涨到0.33度了,请问一下这到底是怎么一会事呢?且现在锅炉内水坧很多,放出来的炉水像牛奶一样,炉水的碱度为5~7.6间。原水的硬度为4.6度,这是交换器的问题还是原水的问题?因前几天都还很正常,在上周六是硬度为0.07度可是一到星期一就涨到0.4度,所以对失效的交换器进行泡盐处理,处理后还是遇到前面所讲的问题?这到底是怎么一会儿事呢?

因为是突然变化,而不是初始就是这样,说明这种现象是偶然。这种情况可能有如下原因:1、自来水硬度突然增高。增高原因可能是地下水因季节等因素改变,也可能是自来水厂添加药剂没有去除干净等等,检验一下进行验证。2、树脂中毒。有的时候树脂因长时间使用、水中重金属含量高等因素致使树脂中毒,轻微中毒可以用盐酸复苏,重度中毒一般就不加以处理,基本上废弃。3、氯化钠纯度不够。这种现象是有的,也就是说你用的食盐是假的,用波美计测一下,按照说明书对照一下就得以证明。4、树脂失效,交换容量不够了。没别的办法,更换。事实上,树脂失效不一定是逐渐的,也有因某种因素加速树脂失效。可以把树脂装入滴定管,用洗球从上面缓慢加水,在下面用两桶取样,这样做实验来证明树脂是否失效?5、金属树脂罐防腐层剥落、自来水在管道时间过长,是水中铁离子过高,造成树脂中毒。
经验之谈,还有其它可能,要到现场验证。

不知道你们定设备的时候做没做原水化验。锅炉供水一般都要经过整套水处理设备处理阿。光离子交换是不够的阿。还要有机械过滤器,反渗透设备。还要加絮凝剂 阻垢计的加药设备。

水处理的基本原理 :软化水是指钙、镁离子被去除的水,当交换器运行一定时间后,树脂失效,需要用盐(也就是工业氯化钠)再生。
再生过程一般分为:反洗---吸盐---正洗---正常运行。

关于耗盐量的计算 :你不要担心如果把盐加多了,会造成残氯过高,我在现场调试时一般努力多加盐,盐的溶解度很低,如果不多加盐会让一部分树脂交换不过来,影响周期出水量。盐浓度一般为8-10%,可以拿比重计测,没有的话用舌头舔一下,越咸越好。
盐一般在正洗过程会被排干净的,别担心。
《工业锅炉水处理技术》书上有耗盐量的计算方法,我记不得了。

交换器问题!检查盐量及控制系统!