电流27A用6mm的导线可是发热

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 17:13:51
一台18.5KW的电锅炉,电流应该为27A左右,我用6mm的铜线,直径32的穿线管,室温30摄氏度左右,穿线管长度为1.2米,可是线管的温度达到了60摄氏度左右了,请问这样正常吗?
温升多少才能符合标准呢?请指教。

是三相的话,每相电流是27A,单相的就是80A了。三相的6平方毫米足够,但要散热良好,因为是连续工作的。最好能够分3根线管穿过。接头要拧紧。

导线可能细了点

用10平方的比较合适