房子是铁路的老楼,一层三户,我家在中间,门旁墙上就是装漏电保护开关的铁箱,里面三个开关:
左边开关管左门邻居的,
中间开关管我家和右门邻居家所有灯的,
右边开关管我家和右门邻居家墙上插座电源的。

因为房子比较老,电路也不稳定,室内多个灯头底座有时就会孜孜的想,我打开看过,底座里面有的地方都烧黑啦,就换了几个新的灯头。可是不知最近又怎么啦?门口电箱里中间的漏电保护开关(管我家和右门邻居家所有灯的)隔三四天就跳闸三四次,隔一会就一次,还都在晚上(也许都在用点吧)。

可是闹心啊!不知道到底怎么啦?难道是我换灯罩时接电没接好(不都说接灯头不用看零线和火线吗,接那边都行吗)?还是我们俩家晚上用电量大(灯也用不了多少电啊,别的电器也不走中间的漏电保护开关啊)?还是我家的邻居的灯头也有老化现象?

急啊!!求各位大侠帮帮忙,本人是个“电盲”,大家给点通俗的、易懂的、实用的解答吧!!

跪求!!

楼主的情况八成是由于接灯口的时候没有压紧导线,或者线路中有虚接的地方,我估计你所描述的漏电开关应该是普通的微型断路器(短路、过载保护功能),照明回路是不会安装漏电保护开关的,你好好检查一下经常跳闸的开关回路,如果像你描述中的情况,极有可能是线路故障引起,如果和邻居家共用此回路,就比较难查了。。。。。

1:可能是有些开关接触不良打火花,可能引起跳闸
2:漏电开关老化,不能长时间带负荷
3:电路老化,引起线路发热

估计是线路有接地的情况,只能一个个去排查了,这个也不好给你说

漏电开关带负载能力差。换新!

房屋可能存在漏水现象。

哦 那你家可定是老楼了.家里的电线老化.承受不了正常的负荷.为了安全起见最好还是把家里的电线全部重新换过.