机房总是跳闸怎么办?急!!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 14:35:45
机房有60台电脑加两台服务器两台教师机。三相供电,分三路,每路20台工作站,一路单独布线,另两路共用一个稳压器保护器,应该是共用零线。每路用C32空气开关控制,原来总闸用闸刀开关,工作正常,后来电路改造,把总闸换成漏电保护开关,具体参数如下(漏电保护器,额定电压380v 50赫兹,过电流脱扣器 100A,极限通断380v 5000A,额定漏电动作 75mA,额定漏电不动作 50mA。)机房无法使用,总是跳闸。后来把稳压器拆掉了,还是一样。现在症状如下,电源接通后,电脑不开机,可能有少数显示器待机,有时可以把2路开关打开不跳闸,有时单独打开任何一路也跳闸。同时打开三路的情况很少,而且只坚持几分钟就跳闸。请了电工也没办法解决。实在没办法了,才来求教各位高手。如能帮我解决这个问题,一定追加分数。
在网上查了下资料,说电脑电源有漏电设计,也考虑到是漏电流的问题,但不知道怎么解决,希望高手能给我个具体解决问题的方案。十分感谢! 需要考虑到安全性的问题,不然,还不如装闸刀开关。

现在问题解决了,确实是漏电流或者启动电流太大的问题。方法是这样,不使用漏电保护开关(我的方案是把漏电保护器的零线拆出来,直接连接,机房还是使用原来的线路,稳压器加上去了,雷击保护器安装了一个,插座地线接地)

不知道安全性怎么样?

怀疑漏电流问题,机箱电源都有滤波电路,两个电容串联,中间与机器外壳相连,机箱与某些可导电的物体接触后有漏电流形成,单个机器形成的漏电流很小不足以使漏电保护开关动作,但机器增多的话总漏电流增大,达到漏电保护器的动作电流,漏电保护器跳闸

你可以把20台机器再分成两组,十台一组接一个漏电保护器,原来控制20台机器的开关去掉漏电保护功能,只当断路器用,这样就把漏电流分载开了,不容易出现动作,或者如楼上说的改用大漏电阀值的保护器

一个可能的问题是:零线(或部分)没通过空开,造成的。
建议总的不要用漏电保护开关,改为普通的100A空开!分出的三路改用漏电保护空开。且建议换为C40的。

改用大漏电阀值的跳闸器

功率太高了
加个稳压器就好了