三箱电机从接线头测量两两相通 可否判断电机是没有坏

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 03:32:14

不一定,两两相通知能说明找出了同一绕组的两端,并不代表电机就是好的。
因为:
1.三相绕组各自相通,但是绕组的直流电阻值偏差超标的话,有可能存在匝间短路。
2.虽然三相绕组各自相通,但是要是某一相与地之间也相通的话,就有可能某相绕组有接地或是对地绝缘不良。
3.测试三相绕组的直流电阻平衡,只能说明各绕组没有断线,但相间绝缘是不是良好,由于电桥电压太低只能通过摇表测试各相间及对地的绝缘电阻是否符合要求。
基本上低压电机直阻和绝缘符合要求就能说明电机是好的,要是高压电机还要进行直流耐压泄漏电流和交流的耐压试验才能确定。

所以说您题目中的说法是不完全的~~

哪不一定,要是有线圈对地短路怎么办,更危险,还有一相内的匝间短路呢

测量判断三相电机好坏,一般测量三个绕组线阻基本平衡、各线组互不相通及对外壳绝缘在1MΩ以上可初步判断为是好的。

无论是星形接法或角形接法,三相线圈都是相通的!从接线头测量两两相通无法证明三相线圈是正常的!短路和相间短路都无法鉴别!

你可用跳线感应法来测识鉴别!将220V交流电接任两个接点!用万用表测空出的接头与接电的两点电压!再换接电源接点再测另一相!三电的电压值若相同则电机完好!若电压不等,那一组低那一组短路!若没有电表可用220V/60W灯炮测各相亮度!