燃气热水器的安装问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 06:27:20
家里厨房有一个楼道公共烟道(油烟机的烟道),请问要使用燃气热水器的话能和油烟机用一个烟道吗?(就是在油烟机排气口上或下面再开个口)。是选择强排的好呢还是烟道式的(不想破坏窗户)?请帮忙考虑气压问题(楼层较高6楼)会不会逆流!!谢谢!!

不知道楼上几位都是不是搞燃气这行的.不懂就别乱说,这可会搞出人命来的,
搞这行都知道,这时常识问题.
在深圳,N年前就明文规定,热水器的排烟管严禁接入公共烟道,
公共烟道只能作为排油烟专用的.
危害……

可以共用一个烟道,但前提是必须在烟道内加装止回气挡板才行,当抽油烟机排气时,燃气热水器的烟道上的止回气挡板处于关闭的状态,而当燃气热水器排气时,抽油烟机的止回气挡板处于关闭的状态,这样就不会相互串气了。
止回气挡板制作也很简单,可按照常见的排气扇通风口的止回气挡板结构制作即可,也就是止回气挡板上面部位是固定并并可以上下活动的,有气流过来时,就会把挡板顶开排气了。止回气挡板平时是闭合的,这样就可以防止串气了。
如果嫌麻烦,建议单独给热水器加装排气烟道为妥,这样比较安全。楼层高,为防止气体逆流,最好在烟道的外面加装止回气挡板。

我的公共卫生专业人员,主攻厨房电器卫生学。由于课题研究的需要,我的安装和维修理论和技术决不亚于一般工人。
烟道并接,热水器和烟机会相互影响,最为常见的情况是烟机会把油污吹到热水器里来,止回阀只会部分是挡住油烟,没有密封作用啊。
比较理想的方法是在玻璃上单独开个烟道口,或者在墙体上用水钻打出一个烟道来,我倾向于后者。当然,正规的热水器安装单位有水钻的,你只用承担相应的费用就可以了。