力率电费

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 09:12:23
本期读数369 无功本期读数242 力率标准0.85
上期读数1.64 无功上期读数0.17 实际力率0.78
有功倍率120 调整率0.035
有功电量44083.20 无功抄见电量29019.60
无功变损电量7229 变损电量1552
总计费电量45635.2 无功实用电度36248.60
电度电价0.8504 电度电费38808.17 功率因数调整电费1310.69
合计40118.86
我想问下电力所这样计算电费计算的正确吗?

他这样计算是对的!
主要是因为你的功率因数太低有罚款,就是功率因数调整电费1310.69。 其他是这样计算来的:有功(369-1.64)*120(电表每个字是120度电,叫倍率)=44083.2 +1552(变压器的损耗)=45635.2 无功(242-0.17)*120=29019.6 +7229(变压器的无功)=36248.6 你的功率因数=有功电量/【(有功电量的平方+无功电量的平方)再开根号】=45635.2/{(45635.2*45635.2)+(36248.2*36248.2)开根号}=45635.2/58279.8=0.78 0,78是你的功率因数,比标准0.85要低,所以有罚款。用有功电量45635.2*0.8504= 38808.17+(罚款功率因数调整电费)1310.69 =40118.86 至于1310.69怎么来的,由于各个地方标准不太一样,我就不知道了。最后建议你赶紧进行无功补偿,补偿好的话,不但没有罚款,还有奖励哦!

要的是力率数据,标准是0.9,超过有奖,不达标要罚。你的是0.85,与标准定额相差0.05,罚款按每0.01在有功电度费(减去变损费)总额按比例0.10%罚,你处要按总电度费的0.50%扣罚。超标按每0.01按电度费总额奖0.15%