电机接地短路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 16:59:26
前几天变频器报过流,经检查发现电机端子接地短路,后更换电机后正常,但是换下来的电机再用摇表,万用表测试却没有端子接地短路现象了,但是故障时检查时端子接线,没接线都试了全部接地短路,为什么卸下来却没这种现象?
轴承没问题~

电机线圈到接线端子的连接线可能有碰壳,拆下来时,接线端子扭动时可能使连接线离开了外壳.
回答者: hhcslss - 助理 二级 2-27 22:03
开壳检查,或有可能是轴承坏了,轴承中的蟹爪铁碎片卡破线圈与定子短路,经拆卸振动,铁片移位就测不到了。
回答者: 陈坚道 - 高级经理 六级 2-27 22:0
以上情况都有可能

开壳检查,或有可能是轴承坏了,轴承中的蟹爪铁碎片卡破线圈与定子短路,经拆卸振动,铁片移位就测不到了。

接线盒或接线柱的螺丝及垫片,掉进电机绕组内,振动导至接地短路现象,拆开电机详细检查一下。

电机线圈到接线端子的连接线可能有碰壳,拆下来时,接线端子扭动时可能使连接线离开了外壳.

接线盒或接线柱的螺丝及垫片,掉进电机绕组内,振动导至接地短路现象,拆开电机详细检查一下。