我现在要做一台电容柜!人家的变压器是315的!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 14:09:29
我现在要做一台变压器为315的低压电容补偿柜!
但我不晓得他需要那些材料!
还有那些材料的大小?
希望各位大哥大姐帮帮忙!
主要的是我想知道它究竟是怎么算出来的
下次好歹自己也就晓得了!

如果你的负荷中没有太大的特殊负荷,只有诸如一般的动力和照明,那你只要告诉对方你的总负荷,动力负荷及其运行方式就差不多了。如果要较真来算,那还真有点复杂。但只是上面那种负荷情况可以经验概算也行,可以按变压器容量的20-35%来补,即(315*30%=94.5)可补90kvar,分10或12组,由微机自动控制投切。

电容需要220KVAR 一般负载所须电容容量为变压器容量的1/3.

按《简明实用电工手册》数据,将力率提高至0.95时,每1KW功率需补偿电容量为:0.691千乏。315×0.691≈218千乏),以《力久》牌并联电力电容器型号:BCMJ-0.45-16-3(16千乏)算:
218/16≈14(个)
如果用一个电容补偿柜的,主要器件:14个电容器,14个交流接触器,1个功率因数控制仪,3个400/5互感器,3个400/5电流表,1个450V电压表,1个选择开关(自动手动),14个及指示灯,14个空气开关,1个刀闸开关(板前),3条约1米长,3×60紫铜母排。