请问1000KVA的变压器 应如何配置补偿电容?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 18:19:49
补偿电容的容量及型号怎样选择?呵呵 能有具体的配线图最好!
谢谢!

1000KVA的变压器应配置补偿电容的容量为420kvar。
补偿前工厂自然功率因数大约=0.8。通过电容补偿把功率因数提高到0.95时,按《新编电工常用计算手册》查表得每1KW功率需补偿电容量为0.42kvar,所以1000KVA的变压器应配置的补偿电容的容量=1000*0.42=420kvar。

按《简明实用电工手册》数据,将力率提高至0.95时,每1KW功率需补偿电容量为:0.691千乏。1000×0.691=691(千乏),以《力久》牌并联电力电容器型号:BCMJ-0.45-16-3(16千乏)算:
691/16≈43(个)
电容补偿柜一般有6~20个数不等装成的,按需选用。

按《新编电工常用计算手册》数据。补偿前工厂自然功率因数大约==0.8。通过电容补偿把功率因数提高到0.95时,(补偿前功率因数0.8,补偿后功率因数0.95,查表得每1KW功率需补偿电容量为0.42kvar).1000*0.42=420kvar

一般配置总负荷的30%就够了,即300KFAR

一般按30%-40%配置,具体要考虑用电设备性质,如工业用电,就要考虑大一点