家庭装修卫生间等电位连接?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 17:51:02
家庭装修两个卫生间,有等电位箱,覆塑铜水管暗埋墙内,有个铸铁浴缸,金属龙头,花洒,面盆金属龙头,下水五金配件,施工时具体如何进行等电位连接?卫生间内插座接地线是否需要与等电位连接,如何连接?用4平还是6平的BVR线连接?请附施工图。