380V,1.5千瓦电机X10台,用多少平方的铜芯防水电缆(建筑工地用)多少钱一米?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 19:51:39
380V,1.5千瓦电机 X 10 台设备,用多少平方的铜芯防水电缆(建筑工地用)多少钱一米?

10台1.5KW电动机额定电流33A左右.考虑诸多原因建议用10mm2(单芯56A)或以上导线.

考虑机械强度每台2.5mm2。
总电缆
1.5*2*5+9*1.5*2=42(A)
10mm2就够了。

10de