输电线上功率损耗要求下超过总功率的4%

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 13:58:44
发电站发电机端电压u=5000sin314tV,输出功率5000kW,远距离输电线的电阻为80Ω,输电线上功率损耗要求下超过总功率的4%,则
(1)所用升压变压器的原,副线圈匝数比多大

只考虑电阻
损耗功率P1=5000*0.04=200K
P1=I*I*R=200
所以输电线上电流I=50A
电压U=P/I=100Kv
发电机端电压有效值为5000/根号2=3536
升压变压器的原,副线圈匝数比为 3536/100K