建筑设计中十七层抗震丙级6度

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 09:05:08
建筑设计中十七层,抗震丙级所在地区6度。那受拉钢筋抗震锚固长度应该用几级抗震的锚固长度。谢谢!!!!
我这是框剪结构的,不知道你说的框架结构部分四级是什么意思.
还有在设计说明中非结构构件与主体结构连接构造及施工要求中砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2根6拉筋,拉筋伸入墙面人长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时应沿墙全长贯通。这句话是什么意思,特别是度是什么意思。谢谢!!!

抗震规范2008版,条文3.3.2里规定:丙类建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。
根据这个规定,在加上你的17房子,应该在50+米左右的高度,再参照《抗规》2008版本表6.1.2和平法施工图集03G101-1的P34,纵向受拉钢筋抗震锚固长度:
如果是框架结构,应该是三级抗震;
如果是剪力墙,应该是四级抗震;
如果是框架-剪力墙,框架部分是四级,剪力墙部分是三级抗震;
对照表中数值取即可

根据你目前提供的信息,无法解答你的问题。

你应当根据烈度、结构类型和房屋高度确定抗震等级,这在抗震规范第6章有详细的表格可供查阅(表6.1.2;抗震规范2008版)。确定抗震等级之后,就可以确定抗震锚固长度系数了,之后用锚固长度系数×未考虑抗震时的锚固长度就能得出考虑抗震作用的锚固长度了。

要详细的阅读规范。涉及到的规范有,高层钢筋混凝土结构技术规程,抗震规范,混凝土结构规范。

那位五级经理同学说的框架部分四级就是框架部分的抗震等级是四级,这有什么不好理解的吗?这不是很直观的意思吗?

设计说明中那句话说的意思也很直观,没什么好解释的。度的意思是抗震设防烈度,这是最基本的概念。而且你在之前的问题中不是已经使用了这个概念了吗?请找一本抗震规范好好看看吧,如果在书上很容易找到的东西我觉得就没必要再让别人在这里打一遍字。