框架柱钢筋搭接可在一个水平面上吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 10:18:41

不可以,
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3L(L为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;
2 对柱类构件,不宜大于50%;
3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。

你可以查阅国标50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》,有非常仔细的说明。电子版本我有。

要看框架柱纵筋的根数和结构说明,一般都要错开

这是绝对不允许的。楼上所得很清楚。还可以参照一下03G101规范。

非抗震可以,抗震不可以,课参考03G101