云台不受控

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 07:01:19
我的工控机上带有16台云台(24路画面)。问题在我操作一台转有时其他的也跟着转,有时是转这就不停了我用的是485控制?求各位高手判断是什么问题怎么样解决!!!急急急

485总线控制失灵有很多原因的,有距离过远,有使用了星型链接,有信号反射,还有就是有信号干扰,从你这种情况看,距离过远的情况应该是控制不了,但是你是乱转,估计使用了星型链接,导致信号反射,还有就是你云台的地址码设置有没有错。如果地址码设置重复,肯定也会出现这样的错误。

在最近端的云台控制线上并一个120欧姆电阻,如果还不能解决,那就只能卖一台485分配器