分项能耗如何拆分计算?(请举例说明)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 09:44:29

回答:

1 有分项计量结果的应根据计量结果计算;
1.2 无专门的分项计量设备,但某主要变配电支路有逐时的运行记录,且该支路对应着某个耗能设备系统(不含其它系统), 则应根据运行记录进行统计计算。对于制冷机和锅炉,应分别统计出或用计算方法估测出每个负荷区的运行小时数。

1.3 对于照明系统和室内设备系统,可调查统计设备数量、功率、运行情况,将总功率与估算运行时间相乘得到。

1.4 对于既无分项计量,也非单独的变配电支路的其他设备子系统(暖通空调系统除外),可实地测量典型周的能耗(至少应有逐 日的值),得出工作日和非工作日能耗,再根据统计得到的全年工作日天数和非工作日天数进行计算;

1.5 无法对子系统进行典型周能耗测量时,应测量工作日、非工作日各一个典型日子系统逐时的耗电功率,积分计算出子系统典型日电耗,再计算出全年电耗。

1.6 暖通空调系统在无法根据分项计量、变配电系统运行记录得到系统能耗时,应采用如下方法计算。

1) 空调水泵:
方法一:采用运行记录中的逐时功率(或根据运行记录中的逐时电流计算水泵的逐时功率),对全年运行时间进行积分;
方法二:在没有相关运行记录时的计算方法:

2)风机盘管,统计建筑物中各个区域风机盘管的数量和功率,分别估算其运行时间,相乘得到。

3)分体空调,统计建筑物中所有分体空调的数量和功率,估算其运行时间和平均负荷率,相乘得到。

1.7 集中供热系统:
1) 在采用自备热源时,根据运行记录或燃料费账单统计热源消 耗的燃料量;热源消耗的电量可认为是恒定值,用实测功率乘以运行时间得到。

2) 在采用市政热力时:

方法一:根据热量表读数计算;

方法二:在没有安装热量表时,若换热器二次侧为定流量系统,且有二次水系统逐时进出口水温或温差的运行记录,则可实测二次水系统的流量,计算得到。

参考资料: 江苏海国节能审计事务有限公司