PLC控制水泵的程序

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 09:41:28
毕业设计里有一块要求 用PLC控制两个水泵,PLC给个信号后水泵1开启 然后延迟几秒后要求检测泵是否正常工作,如果没有正常工作的话就要求开起备用水泵2,然后还要在wincc上显示监控状态,哪个高手会编这个程序还有流程图呀。。我没学过plc最近才开始看呢,一点头绪都没有。我传了张我大概画的图。。如果回答的好的话我可以在追加分。谢谢啦
我比较急着要PLC控制水泵这块的STEP-7的程序,还有PLC和水泵的接线图,哪位高手能跟我详细说下么???

一、设计要求
1、控制系统接通电源(ON)指示灯PL5亮。
2、按住起停控制按钮PB2,1号抽水机MC1运转,同时指示灯PL1亮 。放开PB2时1号抽水机停止。
3、再次按住控制按钮PB2时,换2号抽水机MC2运转,同时指示灯PL2亮 。放开PB2时2号抽水机停止。
4、第三次按住PB2时,又换回1号抽水机MC1运转,指示灯PL1亮 。如此两部抽水机循环交替运转。
5、运转时如果按住关端按钮PB1,两部抽水机均停转,同时指示灯PL5熄灭。 6、运转时任一热继电器动作,则相对应报警指示灯PL2或PL3亮,蜂鸣器BZ断续响10s后停止(0.5sON,0.5sOFF)。热继电器动作切断该抽水机,同时换接上另一部抽水机使其运转,直到放开控制按钮PB2后才停止。
7、热继电器未复位前,只对正常抽水机控制,每按、放PB2一次,则该抽水机运转、停止动作一次。
8、两只热继电器均动作,抽水机停止,报警指示灯PL2和PL3均亮,蜂鸣器BZ断续响(0.5sON,0.5sOFF),直至按下报警消除按钮PB3时才能关端蜂鸣器BZ。
9、热继电器复位后,PL2、PL3熄灭,恢复正常操作状态。
二、程序设计
1、输入点设计 关断按钮PB1: X0; 起停控制按钮PB2: X1; 报警消除按钮PB3: X2; 1号抽水机热继电器HR1: X3; 2号抽水机热继电器HR2: X4; 说明:以上按钮均采用不带锁按钮。 2、输出点设计
1号抽水机MC1: Y0; 1号抽水机指示灯PL1: Y2; 2号抽水机MC2: Y1; 2号抽水机指示灯PL2: Y3; 1号抽水机热继电器报警指示灯PL3: Y4; 2号抽水机热继电器报警指示灯PL4: Y5; 电源指示灯PL5: Y6;

邮箱??

假设I1为PLC给水泵1的开启命令,I2为水泵1开启的反馈信号,M1为水泵1,M2为水泵2

I1激活M1, M1激活延时继电器K1,K1延时几秒后激活检测水泵1,若检测到水泵1运转,此时I2信号自锁M1,M1保持运行, 若I2为0信号,即水泵1实际没运转,I2激活M2,同时断开M1

WINCC监控其实就是把这