65千瓦的 烤箱 配多大的电缆 和空开

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 06:46:17
为什么? 每平方毫米的铜线可以通过多大电流?
65千瓦的 烤箱 配多大的电缆 和空开 为什么? 每平方毫米的铜线可以通过多大电流?

65千瓦的电烤箱肯定是三相,电流不到100,用25的铜线,空开用125-200的。
  功率65KW,电压380VAC时,如果使用的设备是电动机,功率因数一般为0.85,这样电流为125A,电机距离控制柜小于100米,电机三相电缆要50平方,距离大于100米,电机三相电缆要70平方,而进线电缆要稍大电机一些,零线和地线可以稍细一些,而总功率最大是70KW,那么电机的功率就小于70KW,其它设备一般功率因数可以认为是1,这样总电流就要小于125A,进线选择70平方是可以的,无论远近都能满足要求,总空开选择200A是可以的。

计算65KW的每相电流:I=P/根号3*U=65000/1.732*380=99(A),空气开关预些余量,取110A的三相开关。铜导线按每平方MM载流量4~6A间选取,短线取大值,长线取小值。

本来一二楼说的都没错,但那是三相负荷的正常算法.而烘箱一般是单相负荷所以还要问一下楼主烤箱是三相合计65千瓦还是每相都是65千瓦?
说明白一点就是你看一下它的额定输入电压是三相380V还是单相220v?如果是前者的话按他俩说的办就行了,如果是后者的话那样选的线就有点浪费了.........

  功率65KW,电压380VAC时,如果使用的设备是电动机,功率因数一般为0.85,这样电流为125A,电机距离控制柜小于100米,电机三相电缆要50平方,距离大于100米,电机三相电缆要70平方,而进线电缆要稍大电机一些,零线和地线可以稍细一些,而总功率最大是70KW,那么电机的功率就小于70KW,其它设备一般功率因数可以认为是1,这样总电流就要小于125A,进线选择70平方是可以的,无论远近都能满足要求,总空开选择200A是可以的。

YJV3*50+1*25的电缆。
3P 125A 的空开。