变频器上面开关跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 09:31:51
各位好:
用一变频器控制的排风机,运行4个小时,变频器报F0003欠电压故障,控制变频器的开关马上跳闸。
把这个风机负载接到另一路备用风机负载去试,备用和常用风机功率都一样,都是用变频器控制的,备用的开关运行一段时间也跳闸,
把变频器频率上调时,发现跳闸时间非常短,再上调,变频器报F0003欠电压故障,开关马上跳闸。
控制箱内,没有发现短路,等情况,电压也正常。

首先建议你以后提问的时候尽量把情况说的详细一些,便于大家的判断!
从你的描述推断应该是“先发现风机停机-》检查发现变频器电源断路器跳闸-》重新送电后显示【F003】故障”这个顺序是吧。
由于你没有描述断路器、变频器、电机的型号,如果是以前能正常使用而现在出问题的话;故推断结论如下:
一:主要问题出在你的风机上,
二:次要问题在你的断路器选型上。
三:再次要问题是你变频器保护参数设定问题。
故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。
而正常保护动作应该首先让你的变频器出现报警而不是断路器跳闸!
解决办法:仍然让变频器驱动这台风机,当加速完成运行平稳后调看变频器显示的输出电流,(或者通过变频器参数查看故障记录里跳闸时的电流)如果确实超过电机的额定电流则(断电后)检查风机的机械和润滑;正确设定(你的情况应该减小)变频器的保护电流。如果没有超过电机的额定电流则并加大断路器的保护电流,或更换断路器!

我觉得设备出现这方面原因应该有很多种原因
原因1:开关可能出现问题,可以试图更换开关。
原因2:变频器的问题(这个可能性很大)。变频器主板和功率模块损坏都可能出现你上诉的情况,建议不要自行解决,联系厂家解决吧!

用的是不是普通的漏电断路器?如果是,不允许的。受到干扰就会掉闸。

是风机出现问题了,可能是风机的电机出现绝缘破损,查一下电机的绝缘和绕组电阻值,看是否平衡

你用的是西门子440系列变频器,从你的叙述,我感觉是你的变频器参数设置的有问题;出现欠压故障,可能是由于你的负载因为惯性原因产生的瞬时失电。断路器跳闸,你应该先更换断路器再说,更换后仍不能解决,就调整变频器的参数,将额定电压调整到410V 直流母线电压调整到500V 加减速时间 调整到15-30秒(根据你们的工艺要求调整)再试试看

你的变频设备的频率已经干扰了正常线路的频率,你必须更换此开关,换用抗干扰的。