110千瓦的空压机选用250安的空气开关可以吗?为什么运转不到四秒老跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 19:41:37

110千瓦的空压机电流=110KW/(1.73*380*0.85)=197A
选择空气开关=197A*1.25=246A
选用250安完全合适。
为什么运转不到四秒老跳闸?
请从以下几个方面检查(1)空气开关的整定值它小,调大整定值。(2)减压启动电流还过大,再降低启动电压值。(3)热继电器整定值应该是额电流的1.1倍是否过小。(4)变压器到电机的线截面过小浪涌严重,导线要增加截面。(5)变压器容量小,而负载过多。

你的空气开关太小,只够正常运行加载情况下使用,启动电流大所以就跳了。

110KW空压机的启动电流在440以上,但考虑是瞬间,所以合理的空气开关应该在280A-330A之间。

首肯专业服务空气压缩机

电动机启动电流是他额定电流的好几倍。110千瓦的空压机属于重负荷启动。启动电流很大。造成电压降过大跳闸。

应该选用330A以上的空开。启动时电流冲击大。

可以的,可能是你星角转换有问题时间短,或星行有问题,还有你的接线有虚的地方