消防自动报警系统中电源盘怎么配置?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 02:59:06
500联动点以下配一个16A的电源盘即可,1000以下配两个电源盘。如峰值
电流过大可采用分时启动错开电流高峰。1000点以上就必须咨询设备厂家。不过电源盘大一点配有好处,不会出现联动设备起不来的现象。
DC24V就可以