两台水泵扬程不一样怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 18:49:44
我们设计一个供水系统,到货两台水泵,但扬程不一样,但都满足我们的最小扬程要求,如果我们安装运行这两台泵,会不会产生问题?会产生什么样的情况,怎么解决。

调整泵的回流和泵出口阀门的的开度,使两的出口流量和压力相匹配。(调整要缓慢进行)

没有问题的 首先水泵的最佳功况在其曲线图上一段弧而不是一个点 实际扬程约在看到所标的扬程正负百分之八十左右 然后串联用的话注意下流量差别不能太大 并联没什么影响 此外你并联安装时两个出口肯定得各有个阀门的 到时候可以把扬程大的那个关一点

不会
只是耗电量不同
扬程大的肯定耗电量大,但是效率高

到货两台水泵,但扬程不一样,是那家水泵厂生产的,合同是要扬程一样吧,强烈要求生产厂家退换水泵,,无法无天了呢。