有关消防编码的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 17:13:03
我是一个刚接确消防的人,现在对消防编码的问题特想了解。一,编码是怎么编的(具体的步骤)。二,做消防时穿的电话线是干嘛用的和消防联动是一个整体吗?谁能帮我回答下,越详尽越好,但不要给我网址让我去找,也不要从别的地方复制一大篇过来。
补充下。我想知道编码具体的操作。如果一个工地编码的事要我来做我该怎么具体的去做。

消防编码:针对自动报警产品,安装在现场的设备,如烟感探测器,手钮,消钮,模块等每个设备都得占一个地址码!针对设备,每个回路的地址码都是有限制的,像北京国泰怡安的设备第个回路最多可编到255号,而且不分先后顺序,中间可空号等优点。其它设备一般只能编到127号。具体步骤:先在图纸上,把每个设备进行编码,编码不要超出规定的范围。安装时,根据图纸用编码器对每个设备一一编码。做消防时穿的电话线是供现场与消防控制中心联系用的。

消防编码就像给房间编号,主要是为了方便识别该探测器、模块,不同厂家的编码器不一样,有些控制主机带有编码功能。

编码是有专用的编码机,发生火灾时可以根据地址码在消防显示屏上知道是哪个区域防生火灾。消防电话肯定是消防系统必不可少的,在消防系统内每个手报警铃上都有一个电话插孔,发生火灾时只要插上话筒就可以和 消防控制室联系,消防控制室因该还有1部外线电话与消防大队连接的

每一个火灾探测器都是有地址的,需要用专用的编码器对它进行编码,编码的步骤要看具体是哪个厂家的设备!消防电话是属于消防报警系统,一般是与手动报警按钮一体的,火灾是用来与消防控制室联系,平常检修消防线路也可以用。