关于电机控制回路--时间继电器的应用问题--改图

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 04:33:45
如图,首先说明一下,这是一个双电源控制回路,其中的断电延时继电器具有复位的功能。当系统断电时,KT会保持闭合两秒,这样当备用电源起用时,系统可以继续工作。 复位功能的作用是,当人为SB1停止系统时,KT能打开,不再保持。
现在手边没有这种带复位功能的继电器,请问怎么样用普通的延时继电器,来完成相同的工作。 个数不限。
这里是有两路电的,一个主一个备,当主断电,小于2S时间备电会自动投入。图中只是一部分的控制回路。要求做到,主电断电后,KA虽然失电,但是断电延时的常开触点会延时断开,相当于对KA自锁,这样当备电投入时,系统会自动启动,而不应人工的再去启动系统。但是如果我要在正常的时候停止系统就要让断电延时的常开触点立即断开,而不是延时,断电延时上SB1的常开触点就是这个作用,复位断电延时继电器。
AS6787朋友的电路,当主电断开,备电投入时,系统无法自启动。

新增时间继电器,常闭接点并联在KT常开上,线路有电时间继电器吸合,常闭接点延时后断开

系统都断电了,KT保持多久,KA也是不得电的,你的另一路电源又怎能加给KA呢?是你没说清楚还是我没弄懂,请指教。

这下明白了。用以前一种老式的延时器,它的延时是靠里面的气囊来实现的,虽然精度不高,但还是可靠的。
在断电后,气囊带动的触点要在设定的时间后才动作的。

你还可以在KA上并联一个中继。将你的常开KT处接成这个中继的常闭,但要串一个开关,需要用时,在启动KA后才开启它,你试试看。

用一个普通的断电延时开关就可以了.10多块钱.时间可以随意设定.

首先,你的电路图有问题,SB1的常开点不对,在次,你既然是系统断电了,那谁又来给继电器保持呢,我建议那你在这个电气控制前,应加个UPS,就不用考虑这边的控制回路了。管它什么断电与否?