空调连接管有震动和杂音是怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 12:30:07
新买一台美的23G挂式空调。开机运行后,空调连接管有明显震动感,并有杂音(足以影响睡眠),在只开风扇不制冷或制热时就没有这种情况。装机的师傅说是正常情况,没管就走了。我对比了自己另外一台格力32G挂机,完全没出现这种情况,又打电话叫来售后的人检查,查了半天也没找出原因,说可能是新机,又叫多用段时间再看情况,我感觉这完全是在忽悠。有行家能帮我断下这是正常的吗?遇到这种情况我该怎么办?谢谢!
连接管里杂音不象是流水声,听起来更像是震动产生的共鸣声(比较尖锐的声音)。如果像你们说的连接管折扁或外机安装不平,应该怎么检查或解决呢?如果再叫售后来检查,还是无法解决问题,可否要求更换或退货?

空调噪音大:
1、管路共振,检查机内管路,采取减震措施(减震胶泥)
2、外机安装是否合理,安装不平或者扭曲,也是产生噪音和振动的常见原因
3、连机管折扁,节流产生振动
象你所说的管路震动,一般是由于外机共振引起

铜管震动是正常的,但如果有杂音的话,不知你说的是否液流声(象是水开的声音),如是是的话多数是连接管折扁了的可能性居多!!!属于安装问题!!!

 可选择的处理方法有:

  1、在空调室外机四个安装底脚下面垫橡胶垫块减震,隔断、减缓机组振动往墙体的传递程度;

  2、在空调室外机顶部放置重量合适的重物,适当改变整机振动的固有频率,减轻与墙体的共振。

  建议跟邻居协商处理一下。

你看是不是管路碰到室外机的机壳或者是别的东西,也可能是管路没有得到很好的固定.因为压缩机运行时管内有制冷剂流动.

有时空调连接管过于长,容易引起共振,从而发出噪音。