630千伏安变压器带1200安负荷设备可以吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 09:15:20
我目前630千伏安变压器,我五台挤出机电流合计1200安左右,另加55KW混合机两台间断启动,碰到启动55KW混合机一台时1200A断路器老是跳闸,请问我可以把55KW混合机两台的动力线直接接到1200A断路器前端,这样会对变压器造成损坏吗?急急!

变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

变压器低压侧额定电流为:630*1.44=907.2A

需要无功补偿为435KVAR大约可以提供200A左右电流

630KVA变压器与无功补偿电流之和为:907.2+200=1107.2A

不过变压器可以适当的超负荷.再加上电动机大多不会满负荷运行.开关有点小了.建议选用大一级的.不过你变压器还是很危险的.

变压器的额定电流计算

不过变压器可以适当的超负荷.再加上电动机大多不会满负荷运行.你的开关有点小了.建议选用大一级的.不过你变压器还是很危险的.

变压器的额定电流计算

不过变压器可以适当的超负荷.再加上电动机大多不会满负荷运行。

电流合计1200安,也就是功率达到600KW,再加两台55KW混合机,共计710KW,肯定不行啊

超负荷。

630kva的变压器额定电流只有,909A你自己算算可台带得起不??