导地线耐张管、导地线直线接续管均采用液压连接。
导地线液压连接时,必须由经过培训合格的技术工人担任。操作完成并自检合格后应在连接管上打上操作人员的钢印。
导地线连接后的握着强度在架线前应进行试验,试验试件不得少于三组,其试验握着强度不得小于导地线保证计算拉断力的96%。
切割导线铝股严禁伤及钢芯,导地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷,连接后管口附近不得有明显的松股现象。
连接前必须将导地线上连接部分的表面、连接管内壁以及穿管时连接可能接触到的导地线表面用汽油清洗干净。导线连接部分的外层铝股在清洗后应薄薄地涂上一层导电脂,并应用细钢丝刷清刷表面氧化膜,并保留导电脂进行连接。
连接管及耐张线夹压后应检查外观质量,并应符合下列规定:使用精度不低于0.1mm的游标卡尺测量压后尺寸,液压管压后呈正六边形,对边距S的最大允许值可根据下式计算:

S=0.866×0.993D+0.2 (mm)

式中:D——管外径(mm)
S——对边距(mm)
三个对边距只允许一个达到最大值,超过规定时应查明原因,割断重接。飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤应挫平并用砂纸磨光。
弯曲度不得大于2%,有明显的弯曲时应校直,校直后的连接管严禁有裂纹,达不到规定时应割断重接。
导线直线连接管钢芯为搭接,地线直线接续管钢芯为对接;导地线一档内只允许一个接续管及三个补修管。当张力放线时不应该超过两个补修管,并规定如下:
各类管与耐张线夹间的距离不应小于15m
连接管或补修管与悬垂线夹间的距离不应少于5m
连接管或补修管与间隔棒的距离不宜小于0.5m