断路器的上进线和下进线有什么差别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 17:17:18

这主要跟产品的结构有关,静触点至断路器接线端距离较短,动
  触点焊至动触杆连着软连接,经脱扣器至连线端的距离较长,传统的
  断路器设计总是以连着静触头的接线端作为电源端,在动、静触点之
  间有灭弧系统隔离,在电源端各相之间的相间隔离电弧措施均在设计
  中给予充分考虑,当断路器的动、静触点及连接部分,因绝缘采取相
  应的隔离措施,只要灭弧系统正常熄弧,断路器也就能正常开断。
  但采用下进线的断路器在短路分断时,动、静触点断开后,各相
  动触点连接部位均为带电体,在一段较长区域内,如轴间脱扣区有空
  隙,极限分断时产生的电弧因电动力及灭弧室缘故,大部分在灭弧系
  统中熄灭,但总有小部分的带电游离气体与邻相带电体相遇,就可能
  产生相间短路,破坏了断路器正常断开。DW15 系列中壳架电流 1600A
  及以上的规格,由于相间间距比壳架电流 630A 的断路器大,并采用
  隔离和绝缘手段。因此,虽然同为 DW15 系列,但却能同时满足上进
  线和下进线要求。在 HSW1 和 DW45 系列的结构上,均将每相用塑
  壳结构隔离成独立小室,因此所用规格都能上进线和下进线。
  目前国内应用较多的 HSW1、CM1、DZ20 和 H、TO、TG 各个
  系列塑壳断路器都只能上进线,而不能下进线。若一定要下进线,就
  要使产品的结构有异,下降幅度也应不同。因此,用户应当按下进线
  的极限分断能力试验报告,才可判断下降幅度。如果断路器垂直倒装,
  则断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,
  作为负载端,其工作条件比垂直正装时更严格,因此在极限短路分断,
  除因与正装下进线安装形式而引起相间短路外,还因灭弧在下方,分
  断时产生热气流方向是向上的,对电弧进入弧室也稍有不利。开关114。
  断路器横向安装上进线时,极限断路分断时,电弧主要是由于电
  动力驱动进入灭弧栅片灭弧,即使是触点断开时产生的热气流向上
  时,其上方仍然是灭弧室的金属栅片,只不过是灭弧室也处于横放位