工业用高压变压器的安全使用距离

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 07:21:40
3.5万千伏工业用高压变电器(露天放置,仅有防人栅栏),居住的安全距离是多少?现在距离十米,仅有一墙之隔,是否安全?怎样才能影响化到最小?

按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。国家标准还在最近的2008年说明了户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上比较恰当,其中要求在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器,这是确保人民群众生命与财产安全的需要!从国家政策的变迁可以看出,政策要求变得越来越“以人为本”了。

你所说的当是3万5千伏或是35千伏的电力系统了.
一般的规定是该系统带电体对其它不允许带电的设备保证在40cm以上,也就是说离开系统带电体40公分以上的空气绝缘可保证不会对非带电体放电.
你可以看看变压器进线桩,带电部分对器壳(器壳是接地的)等的距离(不用说这个距离是安全的了)有多大你就放心了.
楼上的:30千伏/厘米你试试?
不是设有防人栅栏吗,之外对路人来说想当也是安全的了.要知道,电力工作者都要经常在栅栏内变压器旁去巡视的.
你可能是考虑的是电力线发出的电磁场对你住处的影响,这个不好说,但当肯定是无大碍的,磁场是不必考虑了,变压器自身做得已很好(外壳有很好的铁磁屏蔽作用).至于电力线的电场辐射,想屏蔽它的话当然是导电金属才有效的了,如金属网金属箔之类的,有资金的话在你的房屋与器房之间架设一层,然后将它接地可保无虞.

的确是3.5万千伏?按照正常条件下空气的电离电压30千伏/厘米算,应该有12米才安全。

是35KV吧?
离它1米就不会被触电了
电磁场是无处不在的,最好离它50米以外

1、应该是35kV吧。
2、35kV的安全距离应该是0.6m。
根据《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》的规定,工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离如下:
电压等级(kV) 安全距离(m) 电压等级(kV) 安全距离(m)
10及以下(13.8)--0.7 …………20~35 --------1
63 --------------1.5 …………… 110 --------1.5 <