箍筋安装问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 13:08:11
请教各位专家一个问题:
我现在负责监理的这个项目正在进行屋面框架梁的施工,巡视中发现梁模板截面尺寸(宽)比设计要小10MM,梁的抗扭箍筋加工也加大了(宽),这样导致现在的箍筋全是斜着绑扎的(因为宽度大了,放不进模板),这样会不会对结构有影响.

会的,这样绑扎钢筋对受力造成很大影响!应立即纠正,这是民工们偷奸取巧的施工方法,箍筋套子做大了应该从新加工,他们是为了省事才这样做的,而且保护层厚度也不能够达到要求,必须纠正!你要是不管,那就让他们背后笑话你什么都不懂了!

截面尺寸什么的要求 在土建档案上就有吧…… 告诉总监被 把责任转移出去 他说行就行 你发现了问题 这已经是工作到位了 我以前就是这样 总监对我这样的工作还是比较认可的 再说屋面梁应该问题不大吧 不咋承重 呵呵 其实俺也不是十分了解 个人以为只要施工单位能想办法把模板按上就行 要不也太夸张了吧 按上去也不行 也得保证别漏筋 只要能把丑给遮住了……