电表总表,与每家的电表总和对不上,请帮忙看看

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 10:42:51
这个月我们家装修,7.8天时间,装修用的电器都是从我们家接的电线.
月底差电表时,大楼的总表多出100多度的电,而每一家的用电和上月基本相同,一般每月大概也就差个10来度.
装修用的电器不是太多,像手枪钻,小型切割机,空压机,等等.而且也不是老用.我们很多都是木装修的.
问一下,都是从我家接的线,我家表不走,总表怎么差很多.
我知道有电表功率过大,不走表. 我这是啥情况???
上一次别人家装修(好久了)好像有类似情况发生,不过才差20多度,
漏电不大可能,以前每个月都正常,
偷电也不可能,我们楼上的人比较会过日子,没有什么大功率的电器,都是到楼下烧水的.
下个月再看看吧哈哈,

合表用电客户总、分表之间为什么会出现差额?
(1) 各分表抄表时间与总表抄表时间不相同,致使总表电量与各分表电量之和不相等。
(2) 总表或各分表按国家规定的准确度等级为二级,也就是说误差在±2%之间均为合格品。因此总表、各分表即使均经检验合格,其计量的电量也未必完全相等,这属于正常现象。且在运行中、从总表到分表的一段导线也会消耗电量,分表本身也要消耗电量,这些都被总表计量,而分表不能计量该部分。
(3) 总表内的内线有漏电现象或在总表范围的用户中可能有窃电现象。
(4) 因错抄分表的电量数,致使分表抄见电量小于其实际用电量。
(5) 分表负载不合理。电能表当常用负荷低于10%的情况时,可能会造成较大的误差,以致计量不准。

你不让你家表走还不让总表走啊!
太没道理了!我得批评你

总表多分表少通常有几和情况:1.总表至分表线路有漏电现象,2.大楼有用户偷电现象(从自己分表前总表后偷线或动电表的偷电),3.电表出现误差不对现象,对于使用多年的机械表,机械磨损电表会出现少计,电表功率过大,不走表:负荷过大超过电表量程电表计量不准,从我家接的线,我家表不走(从电表的上端子还是下端子,上端子是未进表的,不是你家的),你家电表有问题,装修时,装修人员是否使用热得快烧水等。总表与分表之间相差多少是合理的,依据国家规定二次供电最高可提高7%的电价,线损控制在7%以内是可接受的。线损在1%-3%是最符合正常情况的。